송도 그린스퀘어아파트 전열교환기 교체 사례
페이지 정보
작성일 26-04-13 07:29 작성자by. 현대아인스홈
안녕하세요.
전열교환기전문
(주)현대아인스홈이에요.
오늘은 송도 그린그퀘어아파트
전열교환기를 교체한 사례를 포스팅해요.
이곳 아파트는 2017년도에 입주하였으니
약 8년된 아파트에요.
고객님께서는 미리부터 연락을 주셔서
전열교환기의 교체를 문의하셨고,
일정을 맞추어 교체작업을 진행했어요.
전열교환기를 교체하기 위해서는
몇가지 진행절차가 있어요.
전열교환기 교체작업 진행절차
먼저 지금 설치되어있는 전열교환기의
부착되어있는 모습과 컨트롤러등의
사진을 먼저 보내주셔야 해요.

사진을 보고 대부분 판단이 가능하며
간혹 구별이 어려운 기기는
현장방문으로 교체여부를 확인해요.

오늘 현장의 경우도 점검구안에 제품이
부착되어 있었기 때문에
가로세로의 사이즈와 천장높이 확인이
곤란해서 현장을 방문후 사이즈에 맞는
제품을 선택하고 교체작업을 진행했어요.
제품을 부착하기 위해서 전산볼트를
천장에 고정하는 작업을 해야하는데
이때 먼지와 소음이 발생해요.
하지만 비교적 간단작업이기에
긴 작업시간은 아니고 이웃의 민원이
생길정도는 아니에요.

전열교환기 교체작업에는 몇가지
주의해야 할 사항이 있는데
알려드릴게요.
전열교환기 교체시 주의사항
1.덕트의 방향
전열교환기는 좌측, 우측 방향이 있어요.
외기와 내기가 교차하는 방식이기 때문에
외부의 공기가 어느방향에서 들어오냐에 따라
구분이 되어요.
2.기밀처리 필수
전열교환기의 연결덕트는 총 4개소인데
공기의 이동통로부분이기에 기밀처리를
아주 신경써야 해요.
전열교환기 전문용 알루미늄테이프등으로
밀봉처리하며 작업을 해주어야
연결부에 틈이 생기지 않고, 냉난방 손실을
줄일 수 있어요.
3.결로대비
결로에 대한 대비를 해주어야 하는데
외부에서 들어오는 OA라인의
배관은 반드시 보온을 해주어야 해요.
추운겨울에 온도차가 생기면 결로가
생길수 있는데 미리안전하게 작업을
해 주어야 해요.
4.주택면적에 맞는 제품선택
주택면적에 비해 환기용량이 너무 작으면
환기가 부족하게 되고, 불필요하게 너무
크면 소음이 크고, 전기낭비가 생겨요.
우리가 일상생활에 사용하는 전열교환기는
보통 평균수명이 7~10년이에요.
필터의 교체주기는 6개월인데
주거환경에 따라, 제품관리에 따라
차이가 많이 날 수 있어요.
결로수가 있는 상태에서 기기를 멈추고
장시간 사용하지 않는다면
심각할정도로 곰팡이가 발생하거나
부식이 되어 기기를 사용할수 없게 되어요.
오늘은 이렇게 송도 그린그퀘어아파트
전열교환기를 교체한 사례를 포스팅했어요.
환기는 실내생활을 하는데에 필수적인
부분이며, 실내공기질을 안전하게 유지하는
최고의 방법이에요.
창문을 열어서 환기를 하든,
전열교환기로 자동으로 환기를 하든
반드시 지속적인 환기가 이루어져
늘 안전한 실내공기질을 유지하고
생활하시길 바래요.
감사합니다.